Forum

Forum Index -> Erste Schritte -> Problem beim Einschalten der Treiber
User abgemeldet <p>Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:

Hallo,
ich habe ein Problem: jedesmal wenn ich die Treiber einschalte, fahren alle Rollladen runter. Ich weiss nicht warum. Die Zentral-GA für Rollladen ist 0/1/1.
Könnt jemand mir helfen!
Danke
mfg
Tuan :-?

31.03.2006 14:55
Hannes <p>Re: Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo Tuan

Kannst du danach die Rolllädenwieder hochfahren?

Eventuell hast du irgendwo einen Sender, der auf die Rollladen sendet? Wenn du mit dem Bus verbindet, kommt dieses Signal auch raus und fährt die Rollläden runter.

Falls du eine Anzeige in der Visu hast, ob die Rollladen oben oder unten sind ... wie ist da der Status vor und nach dem Verbinden mit dem Bus?

Gruß

Hannes

31.03.2006 15:22
stefan-112 <p>Re: Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176

Hallo Tuan,

schalte bitte bei deiner KNX-Verbindung das Initialisieren im Eigenschaftsfenster aus. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftaucht, liegt es an gesetzten Lesenflags in deinen EIB-Geräten. Der Eisbär übernimmt diese und generiert daraus seine Startinitialisierung. Ist jetzt z. B. ein Lesenflag in einem Helligkeitsschalter oder Windalarm gesetzt, wird diese Adresse über den Bus abgefragt. Manche EIB-Geräte reagieren dann auf die Antworttelegramme z.B. des Windwächters.
Wenn Du das verhindern willst musst Du die Aktualisieren-Flags in deinen EIB-Geräten löschen. Und dies funktioniert nur bei neueren Geräten.

31.03.2006 15:38
User abgemeldet <p>Re: Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:

Hallo stefan-112 & Hannes
ich habe das Initialisieren ausgeschaltet, und das Problem kommt nicht mehr vor. Aber ich weiss nicht, welche Geräten ich die Aktualisieren-Flags löschen soll. Kann man bei der Initialisierung so einstellen,dass nur die bestimmte GAs abgefagt werden?
Danke
mfg
Tuan.

04.04.2006 09:49
User abgemeldet <p>Re: Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:

Hi,

auch wenn das Thema schon etwas älter ist, möchte ich hier mal weitermachen...

Ich habe das Problem, dass beim Start der Runtime alle Lichter im Haus aus (und teilweise danach wieder an) geschaltet werden.

Nun habe ich gedacht, dass mit meinen Einstellungen in der ETS etwas nicht stimmt, aber bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen.

Es liegt definitiv an der Initialisierung des EIB/NET Treibers, denn wenn ich diesen nicht initialisieren lasse, bleiben die Lichter an.

Wenn ich nun sämtliche Aktualisieren Flags aus meinen Aktoren in der ETS entferne, und die CSV neu übertrage habe ich das Problem auch nicht mehr, jedoch ist der Zustand meiner Leuchten in der Visu auch erstmal nicht aktuell (bis sich ein Zustand ändert).

Hm, verstehe ich nicht. :-?

...mag mir jemand helfen? :)

18.11.2006 20:10
Dirk Hofher <p>Re: Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582


DirkNienhaus schrieb:
.. Ich habe das Problem, dass beim Start der Runtime alle Lichter im Haus aus (und teilweise danach wieder an) geschaltet werden.

Nun habe ich gedacht, dass mit meinen Einstellungen in der ETS etwas nicht stimmt, aber bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler feststellen.

Hallo Dirk,

könntest Du uns bitte mal die ETS-Daten zusenden? Wir würden uns das gerne mal anschauen...

20.11.2006 13:16
User abgemeldet <p>Re: Problem beim Einschalten der Treiber</p>
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:

Hi!

das Problem war wohl eine falsche Parametrierung bei einem Schaltausgang eines Buttons.

Problem gelöst, vielen Dank ;-)

27.11.2006 18:46