| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Leute Bin Newbie und habe es geschafft über den Eisbär einen EIN/AUS Button erfolgreich zu schalten. Im nächsten Schritt möchte ich den Ausgang mittels einem Timer und dem Timereditor steuern. Editor nimmt die Daten an, aber zum festgelegten Zeitpunkt erfolgt kein Schaltvorgang. Kann mir jemand eine HOW TO mailen oder mir weiter helfen ???? |
|---|---|
| 09.11.2006 09:45 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo grasholder, wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du mit der Eingabe alles richtig gemacht. Du hast einen Timer und einen Timereditor auf der Arbeitsfläche platziert. Hintergrund: Der Editor hat die Daten nicht an den ausführenden Timer weitergegeben. Wir trennen die grafische Eingabe und das ausführende Element. Dadurch ist es möglich den Timer / Kalender / Lichtszene... von mehreren Stellen (z.B. auf mehreren Seiten ) zu bedienen. Tipp: Sieh Dir mal den Kalender an. Der ist optisch viel schöner (finde ich) und kann mehr als einen Ausgang ansteuern. Ich wüsnche weiter viel Spaß mit dem EisBären!! [ Geändert von Alexander an 09.11.2006 10:14 ] |
|---|---|
| 09.11.2006 11:13 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Supi - die Verbindung hat noch gefehlt. Jetzt schaltet der Timer auch richtig. Werd mir jetzt mal den Kalender unter die Lupe nehmen. Danke für die schnelle Info. :-) |
|---|---|
| 09.11.2006 11:31 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hab jetzt den Timer erfolgreich zum Laufen gebracht. Nun hab ich aber das gleiche Problem mit dem Kalender. Hab eine Verknüpfung von KalenderEditor mit dem Kalender gemacht, Datum und Uhrzeit eingegeben, aber geschalten wird nicht. Hab ich noch was übersehen ??? |
|---|---|
| 09.11.2006 13:14 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Servus Grasholder Du hast in "Liste der Ausgänge" für jeden Ausgang den Startwert und Endwert eingetragen? Gruß Hannes |
|---|---|
| 09.11.2006 14:48 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes Dank Alexander Meier hab ich jetzt gefunden woran es lag - die Start- und Endwerte waren wie vermutet NICHT eingetragen. Hab jetzt auch gefunden wo diese stehen - ausprobiert und geht. Danke allen für die Tipps ;-) |
|---|---|
| 10.11.2006 14:29 |