| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Ich habe wohl ein Problem mit der Wetterstation. Im Eisbär wird mir die Helligkeit nicht in einem Schaltbaren Textfeld angezeigt, sobald ich die KNX Verbindung miteinbinde ins Netz. Jetzt habe ich festgestellt,das in der KNX Verbindung der Helligkeitswert als 2-Octet Unsigned Value (EIS 10) angegeben wird. Ein Test, die Helligkeit 100.000 über diesen Typ zu senden, scheitert, da max. 65535 eingegeben werden kann. Was wäre der passende Wert für die Helligkeit (0-100.000 lux) ? Danke Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 09:27 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo Hannes, Du musst 2-Octed Float Value (EIS5) einstellen. Der Datentyp 9.004 ist ein Float Datentyp. Dann müsste es funktionieren. |
|---|---|
| 30.03.2006 09:36 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Stefan Tatsächlich, nun funktioniert es. Aber ist normal ein EIS5 nicht ein Wert zwischen 0-255 ? Habe mich einmal früher mit den EIS Typen beschäftigt, und da meine ich mich errinern zu können, das da nur Werte zwischen 0-255 zuläßig sind. Die PDF`s der EIBA dazu habe ich leider nicht mehr. Danke Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 09:51 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo Hannes, das wäre dann EIS6. |
|---|---|
| 30.03.2006 10:24 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Stefan Aso, habe ich wohl verwechselt. Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 10:51 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de