Forum

Forum Index -> Komponenten / Anwendungen -> Runtime keine KNX Verbindung
Stefan-565 <p>Runtime keine KNX Verbindung</p>
Benutzer
Mitglied seit: 04.03.2016
Nachrichten: 1

Nach dem PC Neustart kommt beim Start der Rantime Fehler Code 36 keine KNX Verbidung. Dies ist jetzt neu obwoll das Projekt nicht geändert wurde und seit 2 Jahren ohne probleme lief. Jetz muss man erst einmal das Projekt im Editor öfnen und wider schliessen, danach startet die Runtime ohne Fehler.
Hat jemand auch das Problem ???

11.07.2016 16:50
Dirk Hofher <p>Runtime keine KNX Verbindung</p>
Moderator
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 582

Hallo,

Fehlercode 36 bedeutet eigentlich, dass die Schnittstelle (IP-Tunneling) noch in Verwendung ist. Fehlercode 00 würde bedeuten, dass die Schnittstelle nicht gefunden wird.

Sie könnten sich bei laufender Runtime als Administrator einloggen (Menü - Benutzer) und unter Extras - Projekteinstellungen die Seite aufrufen, auf der die KNX-Verbindung sitzt. Dort die Einstellungen der Schnittstelle überprüfen ggf. neu einstellen und das Fenster mit OK schließen.

12.07.2016 09:57
Anmelden