| fbleyl |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiter helfen. Danke schon mal :-) viele Grüße |
|---|---|
| 29.06.2013 18:08 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, das kann man in den Parametern des Aktors unter Bahang einstellen. Es nennt sich dort "Lamellenposition nach Erreichen der unteren Endlage". |
|---|---|
| 02.07.2013 11:20 |
| fbleyl |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Vielen Dank der Kunde möchte aber auch nach einer Fahrt z.B auf halbe Höhe, das die Lamelle automatisch schließt. Kann ich im Eisbär etwas einbauen das nach der Betätigung des Reglers ein 2. Wert wie zum Beispiel 255 auf ein Objekt Position Lamelle gesendet wird. Viele Grüße |
|---|---|
| 02.07.2013 11:44 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, auch das kann der Aktor alleine. Er nimmt immer den zuletzt gesendeten Lamellen-Befehl, d.h. wenn ich ihn nach unten fahre und der Wert vorher mal auf 200 eingestellt war, dann fährt nach unten und stellt dann die Lamelle auf 200 ein. |
|---|---|
| 02.07.2013 12:02 |
| fbleyl |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Ok vielen Dank. Und ein Lob für den schnellen Antworten. Super Service bei Ihnen. |
|---|---|
| 02.07.2013 12:11 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Danke für die Blumen! Sehr gerne. |
|---|---|
| 02.07.2013 12:22 |