| hohaimbs |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 60
|
Hallo beim Energiezähler die Vorlauftemperatur bzw Ventilstellung zu berechnen: Verbinde mit Ventil-Eingang einen Wertsender Wo bekomme ich aber den errechneten Wert raus? Oder sendet er nur alle x Minuten? Danke |
|---|---|
| 17.05.2012 11:41 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Hannes, der Ausgang "Summe Energiewerte" ist der richtige. Der Wert wird immer bei einer Änderung am Ventileingang ausgegeben. Beim Testen der Funktion ist es wichtig, dass das Projekt gespeichert wurde, denn sonst werden die Werte nicht geschrieben und addiert. Wenn das Projekt gespeichert wurde, werden Werte ausgegeben. |
|---|---|
| 23.05.2012 21:26 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de