Forum

Forum Index -> Komponenten / Anwendungen -> Energiezähler
hohaimbs <p>Energiezähler</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 60

Hallo

beim Energiezähler die Vorlauftemperatur bzw Ventilstellung zu berechnen:
Handbuch sagt:
Energiezähler Wärme
Der Energiezähler als Wärme-Arbeitszähler ermittelt die thermische Arbeit aus der Ventilstellung und der Verweilzeit. Mit jedem Verfahren des Ventils wird die Ventilstellung 8bit über den Ventil-Eingang erfasst. Beim nächsten Verfahren des Ventils wird die Verweilzeit ermittelt und mit der Ventilstellung zur thermischen Arbeit in diesem Zeitraum umgerechnet. Dieser Wert wird in die Logdatei geschrieben und intern aufsummiert. Der Energiesumme seit dem letzten Reset der Komponente wird auf dem Ausgang Summe Energiewerte ausgegeben.
Formel für Wärmearbeit bei Verwendung ohne Vorlauf-/Rücklauftemperatur-Differenz
Waermearbeit = (VentilWert * (Zeitspanne/60))
Formel für Wärmearbeit bei Verwendung mit Vorlauf-/Rücklauftemperatur-Differenz
Waermearbeit = ((VentilWert * (Zeitspanne/60) * Tempdifferenz))

Verbinde mit Ventil-Eingang einen Wertsender
Ventil-Wert zeigt mir diesen als Kontrolle an

Wo bekomme ich aber den errechneten Wert raus?
Bei Summe Energiewerte erhalte ich nichts, auch nicht nach einem Reset ein/aus

Oder sendet er nur alle x Minuten?

Danke
Hannes

17.05.2012 11:41
Alexander <p>Energiezähler</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Hannes,

der Ausgang "Summe Energiewerte" ist der richtige. Der Wert wird immer bei einer Änderung am Ventileingang ausgegeben. Beim Testen der Funktion ist es wichtig, dass das Projekt gespeichert wurde, denn sonst werden die Werte nicht geschrieben und addiert. Wenn das Projekt gespeichert wurde, werden Werte ausgegeben.

23.05.2012 21:26
Anmelden