| goofi |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 68
|
Sind zwei boolsche Werte unterschiedlich, soll das Ausgangssignal dies signalisieren. Kurze Impulse von ca. 10 ms sollen unterdrückt werden. Für diese Unterdrückung suche ich nach einer Lösung. Zum besseren Verständnis siehe Anhang. Freue mich auf Anregungen Jochen |
|---|---|
| 28.07.2011 19:34 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, das lässt sich mit der grafischen Logik lösen. Sie müssten in den Eigenschaften das Häkchen für "Zyklische Berechnung" setzen und den gewünschten Berechnungsintervall einstellen. Per Default sind das 500 ms. Alles was zwischen den Berechnungintervallen passiert wird nicht direkt berechnet und damit auch nicht am Ausgang ausgegeben. |
|---|---|
| 02.08.2011 18:57 |
| goofi |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 68
|
Hallo Alexander, der Hinweis mit der "Zyklische Berechnung" war hilfreich. Vielen Dank und Gruss |
|---|---|
| 06.08.2011 10:09 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de