| robertsaguer |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 27
|
Hallo Ihr lieben, Blöde Frage - kann ich den Sequenzer nur ein schalten - beim ausschalten der Sequenz bleibt die Leuchte bei der letzten Farbe stehen - deswegen habe ich eine Verknüpfung für dann praktisch 4 x aus geschrieben - je Leuchte. Macht Ihr das genauso oder hab ich hier einen Eingang übersehen. Gruß Robert |
|---|---|
| 22.04.2010 19:19 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Robert, das Zentral-Ausschalten lässt sich einfacher realisieren. Einfach auf den Farbeingang der ColorShow den 8bit-Wert 0 senden. Dann werden die drei Farben ausgeschaltet und der ColoShow Editor zeigt das auch an. Ja, schon richtig, der DALI ist nicht gerade der Schnellste, wenn ich viele Leuchten einzelnen ansteuern kann. Verwendet man die z.B. 8-Kanal Geräte, welche im Broadcast-Modus arbeiten, dann ist es sehr schnell. Es ist also wichtig, welches Gerät man verwendet. Es gitb jetzt auch ein neues Gerät welches 64 Einzelleuchten und 16 Broadcast-Grupppen kann. Da kann man dann "schnelle" und langsame Schaltkreise benutzen. |
|---|---|
| 22.04.2010 21:58 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de