| MbM-Systems |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 92
|
Hallo Eisbärengemeinde Ich habe den LUNA 131 S von Theben, der Temperatur und Helligkeit mit 2Byte Objekten auf den Bus sendet. Mit einer Logik und Schwellwerten, will ich eine Automatische Beschattung realisieren. Mein Problem: Ist die folgende Aussage falsch? PS: [ Geändert von MbM-Systems am 22.02.2010 12:16 ] |
|---|---|
| 22.02.2010 11:47 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, in der Logik bitte den Datentyp 4 Byte float verwenden. Ich vermute, dass der Messewert als 2Byte float (EIS5) angeliefert wird. |
|---|---|
| 22.02.2010 12:27 |
| MbM-Systems |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 92
|
Besten Dank Werde die Logik anpassen! |
|---|---|
| 22.02.2010 12:45 |