| Mstyle |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 20
|
Hallo Zusammen Ich habe ein Problem mit dem speichern von Szenen. In meiner Visu habe ich einen Szene baustein disen habe ich mit dem Szene editor verknüpft. Wenn ich jetzt auf der Visu auf dem Speichern Button versuch die Aktuellen Werte der Lampen zu speicher setzt er alles wieder auf null zurück. Was mache ich falsch oder wo könnte das Problem sein?? Gruss Thomas |
|---|---|
| 13.10.2009 08:37 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, es ist wichtig die gewünschte Szene vor dem Betätigen des Speicher-Icons zu selektieren. Falls es eine neue Lichtszene werden soll, muss man vorher den Namen der Szene ins Textfeld eintragen. Grundsätzlich lassen sich Gruppen über die Visu ansteuern?! [ Geändert von Alexander am 13.10.2009 12:01 ] |
|---|---|
| 13.10.2009 12:00 |
| Mstyle |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 20
|
Diese dinge habe ich alle befolg jedoch klappt es doch nicht. Vieleicht muss ich noch was zu der Netzerk Topologie sagen auf der das Ganze läuft. Ich habe einen ASUS EEEPC untern bei der Verteilung mit Windows XP auf dem der Eisbär lauft ich habe einen Dongel für die Freischaltung. Weiter habe ich im OG einen Visu TouchPC auf dem ebenfalls Win XP installiert ist nun greife ich via Netaccsess auf den EEEPC zu. vileicht hängt es ja damit zusammen. MFG |
|---|---|
| 13.10.2009 12:55 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, lassen sich die Beleuchtungskeise aus der Oberfläche heraus ansteuern? |
|---|---|
| 14.10.2009 11:59 |
| Mstyle |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 20
|
Ja die die lassen sich ansteuern ohne Probleme |
|---|---|
| 14.10.2009 15:18 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, bitte melden Sie sich bei uns. Wir können uns das gemeinsam per Web-Support ansehen. |
|---|---|
| 15.10.2009 17:10 |