Hallo, wollte mal fragen, wie man einen analog Wert (2 byte), welcher von einem EIB Helligkeitssensor geliefert wird, in dem EisBär als Zahlenwert angezeigen kann. Im Forum habe ich dazu leider nichts gefunden bzw. bin nicht wirklich schlüssig geworden. gruss |
|---|---|
| 02.06.2009 14:45 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, die einfachste Form der Darstellung ist der "Schaltbare Text". Dazu einfach den Datenpunkt mit dem Werteingang der Komponente verbinden. Falls noch Fragen sind, bitte einfach nochmal melden. [ Geändert von Alexander am 04.06.2009 20:41 ] |
|---|---|
| 02.06.2009 15:04 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo, Danke für die superschnelle Antwort. Das mit dem Luxwert funktioniert so einwandfrei. [ Geändert von supersonic am 03.06.2009 20:15 ] |
|---|---|
| 03.06.2009 20:14 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo support, ich habe nun doch noch mal eine frage!! die Helligkeitswerte lasse ich mir über die buttons anzeigen, leider werden mir diese hin und wieder nur teilweise oder gar nicht angezeigt. besonders wenn ich über NetAccess auf die anlage zu greiffe kann ich keine Werte sehen. als EVGs verwenden wir DALI-Evgs welche ein wesentlich langsameres Telegramm haben. kann das vielleicht daran liegen, oder hättet ihr da ihr da eine andere idee? |
|---|---|
| 22.06.2009 11:04 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, wir können den Fehler nachvollziehen. Im NetAccess wird der Wert innerhalb des Button nicht angezeigt. Bitte verwenden Sie bis zur nächsten Version einen schaltbaren Text zur Anzeige. In der EisBär Version 1.3 wird das korrigiert sein. |
|---|---|
| 30.06.2009 10:02 |