| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo geschätztes Eisbären Team, in einem Projekt habe ich viele Dummies anlegen müssen, da ich sonst beim Export keine Daten erhalten hätte. Nun zeigt mir aber der EisBär in der Kommunikation noch alle 7 andere GA´s an, welche als hörende in der ETS eingetragen sind. Ich habe manuell die hörenden rausgelöscht, aber die sind wohl nach dem nächsten Import wieder drinnen. Das Problem ist, das ich bei den Dummies mehr als eine GS verbinden muss. Aber immer die erste GA wird als sendent markiert und der EisBär fügt dann die restlichen als hörende hinzu. Reicht es in der ETS die erste GA nicht als sendent zu markieren? Danke Hannes |
|---|---|
| 03.06.2009 05:50 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Hannes, weshalb musst Du mit Dummies arbeiten? Wenn Du ein Busgerät anlegst und dann ganz normal die Gruppenadressen verknüpfst, dann werden diese Daten exportiert und importiert. |
|---|---|
| 04.06.2009 20:49 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Alexander, genau so ist es. Wir arbeiten eigentlich immer mit Beckhof/AutomationNext Aktorik. Somit sind teilweise ALLE GA´s als Dummy anzulegen. Ist an sich auch kein Problem, es gibt ja eine eigene Dummy Applikation. Nur kann ich nicht jede GA einzeln einer eigenem Objekt zuordnen, da der Aufwand zu hoch wäre bzw. ich da eine große Anzahl von Dummy-Objekten benötigen würde. Was ich erreichen möchte: Das der EisBär die hörenden GA´s automatisch übernimmt spart eine Menge Zeit ... nur in diesem Fall geht die Funktion "nach hinten los". Ich muss aber auch die GA verbinden, da ich sonst für das Beckhoff/AutomationNext System die GA´s nicht exportieren kann. Der OPC Export exportiert nur GA´s die verbunden sind. Fällt dir hier noch eine Lösung ein? |
|---|---|
| 05.06.2009 07:19 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Hannes, es macht doch nicht viel mehr Arbeit wenn Du die Gruppenadressen einzeln zuordnest. Nur so ist es möglich dem EIB/KNX Standard des Kommunikationsobjektes und damit dem Verhalten eines Objektes zu entsprechen. Das vergessen die Anbieter von Dummies. |
|---|---|
| 06.06.2009 14:54 |
| hohaimbs |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 60
|
Hallo Alexander, mir gehen die Kommunikationsobjekte aus, wenn ich "nur" eine GA pro 1bit Dummy zuweisen kann in der ETS ... daher markiere ich gleich 20 GA´s und ziehe die auf ein Kommunikationseingang des Dummies in der ETS. Ich werd mal prüfen, was der EisBär macht, wenn ich die erste auf NICHT sendent setzte in der ETS (sofern überhaupt möglich). Ich benötige teilweise bei den Projekten 200-300 Ga´s für Dummies, da wir vorwiegend den EisBär mit einer Fremd-Businstallation nutzen (Beckhoff-V8). Die Visu gefällt mir halt am besten und möchte nicht darauf verzichten :-D Nur der Aufwand die immer zu verbinden ... Status kann ich so auch nicht auslesen ... ist schon sehr aufwändig ... mal sehen wie sich das entwickelt! Der Aufwand wird aber durch die Gegebenheiten des EIB ausgelöst ... nicht durch den EisBär!! :-) Schönen Sonntag wünsche ich dir und deinem Team! Hannes PS: eventuell nehme ich das XML Problem selber in die Hand |
|---|---|
| 07.06.2009 09:08 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Alexander, manchmal braucht es wohl ein paar Gläschen Sekt bei der Eröffnung :-) Das Problem mit den hörenden Adressen habe ich nun einfach lösen können: Damit sind alle anderen hörend und nicht mehr untereinander "verbunden". Schöne Grüße Hannes |
|---|---|
| 11.06.2009 09:42 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Hannes, das ist ja super. Ende gut - alles gut. |
|---|---|
| 11.06.2009 11:10 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de