| Andreas1980 |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 14
|
Gibt es die Möglichkeit nicht nur Std. Min. Sec. anzeigen zulassen sondern auch Millisekunden anstatt der Std. Wir haben im Schwimmbad mehre Rutschen es sollen jetzt an den Rutschen eine Zeiterfassung umgesetzt werden die Ampelanlage ist bereits auf EIB umgerüstet würde jetzt gern die Kontakte Rutscheneingang und Ausgang mit für eine Zeiterfassung nutzen um z.B: den Tagesschnellsten zu ermitteln. Gruß Andreas |
|---|---|
| 07.10.2008 15:01 |
| Alexander |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo Andreas, leider können wir das nicht realisieren. Die kleinste Zähleinheit des Zählers ist die Sekunde. In EIB-Systemen kann man davon ausgehen, dass alleine die Reaktionszeit der Eingänge (Entprellzeit) und Transport-Zeit aud dem Bus, Laufzeiten von min. 200 ms erzeugt. Exakter würde es im Idealfall auf keinen Fall gehen. |
|---|---|
| 10.10.2008 15:45 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Andreas, dafür ist, wie Alexander schon geschrieben hat, der EIB vollkommen ungeeignet. Such nach einer externen Einheit, für das Messen und gib das Ergebnis auf den EIB/EisBär aus. Gruß Hannes |
|---|---|
| 11.10.2008 12:33 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de