| elumatec |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Hallo ich möchte o.g. Funktion in eienr Logik realisieren. Hat jemand eine Idee? Gruß elumatec |
|---|---|
| 14.03.2006 14:41 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Elumatec Was genau möchtest du realisieren? Eine AUS-Schaltung wenn eine Temp. überschritten, bzw eine EIN-Schaltung wenn eine eine Temp. unterschritten wird? Gruß Hannes |
|---|---|
| 14.03.2006 19:28 |
| elumatec |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Hallo Hannes, genau das soll's sein. Der Ein- und Ausschaltpunkt sollten eben um die Hysterese auseinanderliegen um ein Schwingen zu verhindern. Gruß elumatec |
|---|---|
| 15.03.2006 16:04 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Elumatec OK, würde das hier deine Frage beantworten? Nicht vergessen: Das Zip enthält eine txt Datei. Kopiere den Text mittels: Danach einfach im Eisbär Editor mittels einfügen die Komponenten einfügen. Gruß Hannes |
|---|---|
| 15.03.2006 17:58 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Leute, das ist echt cool mit der Hysteresenfunktion. Ich hätte da gerne eine Frage: wie kann ich die Zeit in der sich der Wert zwischen oberer und unterer Grenze befindet messen. Ich würde dann gerne einstellen, wie lange die Temp. in diesem Bereich sein muss. Dann könnte ich ein Flattern des Messwertes kompensieren. Greets |
|---|---|
| 21.03.2006 17:00 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Razorback Das messen sollte kein Problem sein. Mit dem Zähler kannst du EIN und AUS mitzählen. Was das Einstellen wie lange eine Temp in einem Bereich sein soll, must du mir bitte nocheimal erklären. Meinst du, wenn er im oberen Bereich ist, MUSS er mind. 1h (Annnahme) bleiben um was zu machen? Gruß Hannes |
|---|---|
| 21.03.2006 17:14 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Das ganze einmal mit Zeitzähler. Jedoch wirds ein Problem sein, die ON oder OFF Zeit in die Logik zum Berechnen zu bringen, da die Zeit über 64Bit Fliesskomme und die Logik nur 32Bit Ganzzahlen erlaubt. Aber schildere einmal was genau du machen möchtest. Vielleicht finden wir ja ein "Hintertürl" :-D Gruß Hannes |
|---|---|
| 21.03.2006 17:40 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, ich müsste einen Ofen auf eine bestimmte Temperatur aufheizen. Die Temperatur muss dann für x Sekunden innerhalb eines Fensters (Hysterese) gehalten werden. Nach Ablauf der Zeit soll der Ofen wieder ausgeschaltet werden. Viele Grüße |
|---|---|
| 21.03.2006 18:46 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Razerback Da muss ich nocheinmal zusammenfassen damit ich ds kapiere :-o Du must einen Ofen ein und aus schalten. Nun soll aber, wenn geheizt wird, der Ofen nach 10 sec (Annahme) wieder von alleine ausgehen? Das hört sich für mich so an, als bräuchtest du eine Treppenhausfunktion. Sprich Auto-reset Korrekt? :-D Gruß |
|---|---|
| 21.03.2006 19:04 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, ich muss den Ofen auf eine bestimmte Temp. heizen und ihn dann auf dieser halten (+-Hysterese). Wenn er die Temp. (+-Hysterese) erreicht hat, muss er für z.B. 80 sec. diesen Bereich halten. Dann soll er ausschalten. Gruß |
|---|---|
| 23.03.2006 15:21 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Razorback Also wäre das so(?) Ofen= 10° Starten des Vorgang über einen Button: Ofen ist unter -Hysterese(35°) ... heizt auf Sobald er die -Hysterese erreicht hat (35°) beginnt der Timer Wenn er über +Hysterese kommt (45°): Ofen aus Das ganze soll 80sec dauern, dann komplett aus. Muss er dann nochmal automatisch starten,oder wird das wieder (?) per Button gemacht? Gruß Hannes [ Geändert von Hannes an 23.03.2006 15:40 ] |
|---|---|
| 23.03.2006 15:39 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Leute, könnt Ihr mir weiterhelfen? Gruß |
|---|---|
| 04.04.2006 19:17 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Michael Probier einmal das angefügte Beispiel. Ist noch nicht ganz fertig, klappt aber soweit einmal. Habs auf 3 sek eingestellt. Bis dahin Gruß Hannes |
|---|---|
| 04.04.2006 21:52 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Nochmal Hallo Michael Habs nun etwas umstrukturiert. Wenn du den großen Button drückst, schaltet die Heizung an, sofern der Ist Wert unter dem Soll ist. Du must beim testen 1x die 2 Touchwertfelder mit OK bestätigen. bzw kannst die auch fest in die Logik eintragen, wenn du möchstest. Die Demo hier funktioniert so, das du mit dem Button nur einschalten kannst, und über den Timer ausgeschaltet wird. Gruß Hannes |
|---|---|
| 06.04.2006 18:36 |
| elumatec |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Hallo Hannes, herzlichen Dank für die Hilfe. Hatte die letzten14 Tage leider wenig Zeit für den Eisbär. Werde mich jetzt aber frisch an die Arbeit machen. Gruß Elumatec |
|---|---|
| 07.04.2006 08:19 |