Hallo Zusammen, ich brauche Hilfe bei folgendem Problem: Vorgaben: - 3 KNX-Elemente, die jeweils den Zustand An/Aus haben können (B1, B2, B3) Ziel: Im Zustand Unscharf ist es egal wie B1, B2 oder B3 geschaltet sind. Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen kann? Gruß Sunny :-? |
|---|---|
| 30.03.2006 13:49 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Sunny Nun, das hätte ich soweit für sich fertig, ich muss noch einen Weg finden, wenn Anlage scharf, du B1 oder B2 oder B3 wieder alle auf aus sind, das A1 nicht AN zeigt. Bleibe dran, vielleicht finde ich noch den passenden WEG. Ganz schön knifflig :-D Gruß Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 16:20 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, jupp, das renne ich auch schon 'ne Weile im Kreis herum. Ich brauche schon neue Schuhe. Gruß Sunny |
|---|---|
| 30.03.2006 16:30 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Sunny Bevor du dir neue Schuhe kaufst, teste das mal. S1 schaltet scharf. OB Scharf gestellt ist, zeigt dir ein Kontrollbutton. Die Anlage wird nur scharf, wenn b1,b2,b3 aus sind. Wird einer von b1,b2,b3 gedrückt, wechselt die Anzeige auf unscharf, die Anlage aber bleibt scharf. Wenn S1 deaktiviert wird, ist alles aus und beginnt von neuen. GAANZ wichtig: Teste mit einem Zähler für JEDES Netz, ob auf irgendeinen Netz ein Dauersender ist. Ich hatte so einen Fall. Durch eine schlecht Verknüpfte Logik, bekamm ich ein "Echo" vom Bus, dieses Echo startete wieder die Logik, die wieder zum Bus, vom Bus wieder zur Logik... Ich konnte danach mein Projekt nimmer öffnen, da gleich beim start wieder das Spiel begann und so der eisbär einfrierte. Mit viel Glück, Hilfe von Alexander und sein Team und etwas Zeit konnte ich die Seite löschen und mein Projekt Größtenteils retten. Deswegen solltest du meine Logiken zuerst testen (speicher es in einen Seperaten Ordner) Übrigens: Das Dauersenden kam als ich eine KNX verbindung ins Netz legte. Aber genug der Schwarzmalerei ;-) Hoffe es ist so,wie du möchtest. gruß Hannes Edit: Huch, Leerzeichen im Filenamen.Nach dem speichern, bitte als .rar umbennen! [ Geändert von Hannes an 30.03.2006 17:19 ] |
|---|---|
| 30.03.2006 17:17 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo Hannes, Hallo Sunny, hier kommt noch ein anderer Lösungsansatz,. Probier mal aus ob die Funktion so passt. |
|---|---|
| 30.03.2006 17:54 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Stefan Interessanter durchdachte Lösung. Mal sehen in wie weit ich das ganze auflösen und verstehen kann. Wollte Sunny aber nicht, das bei scharf gestellter Schaltung, b1, b2 oder b3 wieder aus geschaltet werden, A1 nicht einschalten soll? danke fürs Beispiel Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 18:05 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Hannes, vielen Dank für Deine Mühe. Ich hab's mal in der Trockenübung ausprobiert und es klappt hervorragend. Jetzt will ich erst mal alles genau durchblicken, immer nach dem Motto: Es ist doch immer wieder erstaunlich: Kaum macht man's richtig, schon klappt's !!! :-D Gruß Sunny |
|---|---|
| 30.03.2006 18:05 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Sunny danke :-D Würde dir aber zu Stefan´s Lösung raten. Ist Komponenten schonender :-D Lediglich das wieder einschalten von A1 müßte noch unterbunden werden, wenn bei aktiver Schaltung, b1,b2,b3 deaktiviert werden. Mal sehen ob ich das Flip-Flop verstehen kann ... klingt aber interessant 8-) Gruß Hannes [ Geändert von Hannes an 30.03.2006 18:10 ] |
|---|---|
| 30.03.2006 18:10 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Stefan, auch dafür herzlichen Dank. Ich brauch ein wenig um das reinzuschauen. Aber ich gucke bestimmt intensiv rein. Gruß Sunny |
|---|---|
| 30.03.2006 18:12 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo, ich hab mal noch ein FlipFlop nachgeschaltet, um den Zustand des Ausgangs beim Rücksetzen der Eingänge nicht mehr zu beeinflussen. Der Ausgang wird jetzt erst wieder beim Unscharfschalten zurückgesetzt. |
|---|---|
| 30.03.2006 18:22 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Stefan Dein Weg über ein FlipFlop interessiert mich. Das UND-Gatter 1 prüft ob SU an und ob alle Bx aus sind das ist klar RS FlipFlop1a gibt falsch aus, wenn: RS FlipFlop1b gibt falsch aus, wenn Die Bezüge zwischen den 2 FlipFlops habe ich noch nicht verstanden. Oder ist das Thema zu komplex und ein einfacheres Beispiel wurde die besser verdeutlichen? Danke für Hilfe Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 18:26 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo Hannes, hier ist ein Link zu einer ganz guten Erklärung. alternativ steht in Wikipedia auch etwas.Wikipedia Im Prinzip sind es 2 NOR Gatter. Der Ausgang wird auf einen eingang des anderen Gatters gelegt. |
|---|---|
| 30.03.2006 18:31 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Stefan Habs nun einmal studiert und komme zu folgenden Schluss: Schicke ich im Netz a ein True durch das FlipFlop, wird ein True auf Netz c ausgegeben Ich kann diese Schaltung aber nur richtig nutzen,wenn Impulse kommen? Laut den Angaben bei deinen ersten Link, sind 2x EIN verboten. Das ist aber in deinem Beispiel. Soweit ich dein Beispiel verstanden habe: Das UND Gatter ist der Wert der gespeichert werden soll Ist S/SU aktiv, kann das Und-Gatter seinen Wert verändern, wie es möchte, es bleibt das ein. In der Wahtheitstabelle steht eben, das beide Eingänge nicht zur selben Zeit Wahr sein dürfen. Danke Hannes |
|---|---|
| 30.03.2006 19:06 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Stefan, Hallo Hannes, erst noch mal vielen Dank für Eure Hilfe. Seid mir aber bitte nicht böse, dass ich Eure Lösungen nicht 1 zu 1 übernommen habe. @Hannes: @Stefan: Ich habe mal meine Lösung beigefügt, wenn Ihr wollt, dann schaut sie Euch an. Gruß Sunny :-D |
|---|---|
| 31.03.2006 12:30 |
| Hannes |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471
|
Hallo Sunny Gut wenn es so klappt, wie es soll. Eine Frage noch: Gruß Hannes |
|---|---|