Hannes <p>AutoReset?</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo

Ich möchte mir mehrere AutoReset Komponenten einbauen.

Jedoch scheint das nicht so zu klappen wie es soll.

Ein Licht wird mit dem Buttonschalter geschaltet
Zuordnung siehe Anhang

Mit der AutoReset möchte ich nun, das es nach dem manuellen Einschalten nach 2 sec (zum testen) wieder ausgeschaltet wird.
Zuordnung siehe Anhang

Aktiviere ich "Neustart erlauben" bekomme ich eine Dauerschleife.
Geprüft habe ich das mit einem Zähler für das Netz "Licht.Obergeschoss.Schrankraum.Spots" und am Ausgang "Zähler Statuslos"

Kann jemand kurz Hilfestellung geben?

Danke

Hannes

23.03.2006 17:10
stefan-112 <p>Re: AutoReset?</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176

Hallo Hannes,

die Autoreset Komponente wurde für das Nachbilden von Treppenhausausgängen von EIB-Aktoren ausgelegt. Das Verbinden des Eingangs und Ausgangs ist nicht erlaubt.
Wird die Autoreset Komponente gestartet wird der Ausgang gesetzt und nach der eingestellten Wartezeit zurückgesetzt. Die Zeit ist nachtriggerbar und kann mit einem Stop auch vorzeitig beendet werden. diese Funktion entspricht genau der Treppenhausfunktion.

Möchtest Du die Autoresetfunktion vom Eisbär erledigen lassen musst Du die Sequenz zur Hilfe nehmen. Man legt eine Einschaltsequenz an die den Ausgang nach der eingestellten Zeit abschaltet. Ein- und Ausgang haben das gleiche Netz.

23.03.2006 18:04
Hannes <p>Re: AutoReset?</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo Stefan

Danke für die rasche Antwort.

Achso, die AutoReset schaltet SELBST ein und dann wieder aus.

Mit der Sequenz klappt es danke.

Noch eine kleine Frage:

Bei den Buttonschaltern/Bildschaltern habe ich ja:
KNX-Ausgang an
KNX Ausgang aus
Schaltausgang

Nun möchte ich damit ein Licht schalten.
Die ersten 2 Ausgänge brauche ich für ein und auschalten
Den "Schaltausgang" muss ich aber auch belegen, oder?
Alle 3 mit dem deselben Netz.

Verbinde ich den Schaltausgang nicht, wird der Buttonschalter nicht upgedatet wenn ich das Licht vom Schalter schalte.

Verbinde ich ihn aber, habe ich eine "langsame" Reaktion im EisBär.
Das Licht wird sofort angeschaltet, jedoch der Button ändert seinen Status "erst" nach knapp einer Sekunde.
Ist dies normal?
Kann an meinem schwachen Epia M1000 Board liegen?

Nicht wirklich ein Problem, ist mir aber aufgefallen, wenn ich am Bus hänge, das dies langsamer ist. In der IDE klappt es ohne Verzögerung.

Danke und Gruß

Hannes

23.03.2006 18:21
Alexander <p>Re: AutoReset?</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Hannes,

die Anschlüsse KNX-An und KNX-Aus sind zum Versenden von Wert-Telegrammen gedacht. Will man "nur binär" ein/aus-schalten so verwendet man den Schaltausgang an/aus.
Das langsame Reagieren hängt mit der Doppelbelegung zusammen. Bitte das Netz von KNX-An und -Aus entfernen und nur den Schaltausgang an/aus verwenden.

[ Geändert von Alexander an 24.03.2006 09:15 ]

24.03.2006 09:14
Hannes <p>Re: AutoReset?</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo Alexander

Danke für die Erklärung.

Eine Frage noch:

Muss in den Eigenschaften bei "KNX-Wert an" und bei "KNX-Wert aus" die Zuordnung An - Aus stehen lassen, oder kann ich diese auch entfernen, da ich nur ein/aus schalte über den Schaltausgang?

Danke dir

Hannes

24.03.2006 11:30
Alexander <p>Re: AutoReset?</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Hannes,

die Werte in den Eigenschaften kannst Du entfernen. Für den Schaltausgang an/aus sind diese bereits vordefiniert.

Ich wünsche ein schönes Wochenende!
:-) :-) :-) :-)

24.03.2006 11:48
Hannes <p>Re: AutoReset?</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 471

Hallo Alexander

Jetzt habe ich nocheinmal eine Frage wegen einer Sequenz.

Das mit dem Reset habe ich verstanden. Startet man die Sequenz, läuft der Timer und sendet auf das Startnetz ein aus.
Kommt vorher schon ein aus, beendet die Sequenz.

Jetzt bräuchte ich aber:
Starten der Sequenz vom Netz A mit EIN Befehl. (das ist nicht schwer)
Nach 5 sec soll auf Netz B ein Aus erfolgen. (auch nicht schwer)
Egal ob A inzwischen aus oder an geht, es soll nach 5 sec auf Netz B ein Aus senden. (schon schwerer, denn setze ich den Hacken bei "Einschaltsequenz Abbrechen", beendet sie, wenn bei A ein aus gekommen ist, setze ich den Hacken nicht, wird nur EINMAL der Reset gemacht, dann nimmer. Egal ob ich auf Netz A AUS oder EIN sende)
JEDOCH wenn auf Netz B inzwischen ein Aus gekommen ist, soll die Sequenz selbst auch beenden. (Überhaupt möglich?)

Leider habe ich in der Sequenz noch nicht ganz durchgeblickt.

Ist sowas zu realisieren?

Danke

Hannes

24.03.2006 15:21
Alexander <p>Re: AutoReset?</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Hannes,

bitte entferne aus der Sequenz die Einträge aus der Haupt- und Ausschaltsequenz wenn Du sie nicht benötigst. Dann funktioniert es.
:-) :-)

24.03.2006 16:16
Anmelden