| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Hallo Leute, ich möchte über verschiedene Buttons eine mehrstufige Beleuchtung schalten. 100%, 75%, 50% und AUS soll realisiert werden. Ich finde aber nicht den nötigen BAustein. Könnt ihr mir da weiter helfen? Es dreht sich um den EISBÄR1. Aussehen soll es wie im ANhang gezeigt. mfg neumue |
|---|---|
| 27.04.2015 08:39 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Hallo neumue, Sie können einen Buttonschalter oder Bildschalter verwenden. Stellen Sie den Parameter Schaltausgang auf Immer An, und verwenden dann den Datenpunkt "Wert An (Drücken)". mfg stefan-112 |
|---|---|
| 27.04.2015 08:59 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
soweit bin ich schon.... trotzdem danke! es leuchten aber immer alle buttons (50%,75%,100%) sobald eine gedrückt wird. Es soll aber immer nur die betätigte Prozentzahl grün hinterlegt werden. |
|---|---|
| 27.04.2015 09:15 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
im Anhang habe ich eine Logik angefügt die diese Funktion erledigt. |
|---|---|
| 27.04.2015 09:39 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Dann vorab ein dickes Danke!!! Ich werde es später mal ausprobieren. mfg neumue |
|---|---|
| 27.04.2015 09:43 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
OK das funzt ja sau gut! aber wie setz ich das für 10 verschiedene Lichtbänder ein? Mehr Logikblöcke oder den einen Erweitern ??? und wie?? |
|---|---|
| 27.04.2015 10:44 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Es geht beides. Das einfachste ist pro Band eine Logik zu verwenden. Diese können Sie kopieren und entsprechend neu verknüpfen. |
|---|---|
| 27.04.2015 10:53 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
alles klar |
|---|---|
| 27.04.2015 11:09 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
nur noch eins.... EISBAER sendet nicht auf den BUS.... im Monitor kommt nichts (ETS läuft mit) |
|---|---|
| 27.04.2015 11:46 |
| stefan-112 |
|
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 176
|
Sendet der Eisbär gar keine Telegramme? Dann müssten Sie die Treibereinstellungen der KNX-Komponente kontrollieren. |
|---|---|
| 27.04.2015 17:15 |
| User abgemeldet |
|
|
Benutzer
Mitglied seit:
Nachrichten:
|
Es waren die internen Vernetzungen ! Jetzt läuft alles super!! vielen Dank! |
|---|---|
| 29.04.2015 15:30 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach