tuxmecky <p>Problem bei Aktualisierung der Anzeigewerte</p>
Benutzer
Mitglied seit: 18.01.2016
Nachrichten: 27

Hallo Kollegen!

Ich hab nun ein Problem bei ner Visu was sich wie folgt ausgibt:

Buttons in der Visu werden nach einem Telegramm auf dem BUS korrekt ausgegeben (EIN-Zustand/AUS-Zustand).
Nun sind hier Schaltaktoren als Zeitschalter vorhanden, welche nach vorgebener Zeit (5min/10min) die Beleuchtung ausschalten. Hierbei wird nun kein Telegramm ausgelöst.
Die Visu aktualisiert nun nicht die Anzeigebuttons und somit wird nicht der korrekte Zustand dargestellt.
"Es sind alle L-Flags bei der Aktorik gesetzt"

Wer kann helfen?

Michael

05.10.2012 09:10
Alexander <p>Problem bei Aktualisierung der Anzeigewerte</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo Michael,

die L-Flags werden nur beim Start der Software genutzt. Im laufenden Betrieb muss der Aktor den Zustand melden. Abhängig vom Fabrikat ist das möglich. Das lässt sich dann in den Parametern in der ETS aktivieren und nennt sich meist Status bzw. Statusrückmeldung. Je nach Hersteller des Aktors ist dann ein separates Objekt vorhanden und muss mit einer separaten Gruppen-Adresse versehen werden. Diese dann bitte im EisBären mit dem Statuseingang am Schalter verbinden.

08.10.2012 19:14
pilot35i <p>Problem bei Aktualisierung der Anzeigewerte</p>
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 19

Könnte man den Fall auch lösen, indem man bei der Komponente KNX Verbindung den Eingang "Jetzt initialisieren starten/stoppen" verwendet?
Da könnte man theoretisch beim Seitenwechsel oder alle paar Minuten
automatisch die aktuellen Werte bekommen.
Allerdings geht das bei größeren Projekten sehr auf die Buslast.

edit:
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich in der Eisbaer-Datenbank das L-Flag anklicker, dass nur die GAs beim Start gelesen werden die das L-Flag haben? Was ist mit denen wo die Priorität auf NONE und das L-Flag aktiviert ist? Werden die gelesen oder nicht?

[ Geändert von pilot35i am 15.11.2012 11:13 ]

14.11.2012 12:19
Alexander <p>Problem bei Aktualisierung der Anzeigewerte</p>
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960

Hallo,

die L-Flags werden aus der ETS-Programmierung übernommen, denn primär müssen diese dort gesetzt sein, sonst kann ich den Wert nicht lesen. Im EisBären könnte man jetzt lediglich gesetzte L-Flags entfernen, so dass der EisBär diese nicht mehr liest.
Die Priorität hat mit lesen, oder nicht, nichts zu tun. Das ist lediglich die in der ETS eingestellte Priorität der Gruppenadresse am Bus.
Ja, mit an der KNX Verbindung über den Eingang "Jetzt initialisieren starten/stoppen", kann man das Lesen der Anlage immer wieder manuell triggern. Alternativ lässt sich dazu auch die Komponente "DataPointPlayer" nutzen. Hier könnte man gezielt bestimmte Adressen lesen.

15.11.2012 17:40