| pimpguin773 | <p>Net Access löcht die Laststufen beim Lastmodul !</p> |
|
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 2
|
Hallo, habe das Problem das jedesmal wenn der Kunde mit Net Access auf Dies ist fatal da dann kein Lastmanagment mehr erfolgen kann. MfG Stefan |
|---|---|
| 06.02.2014 07:34 |
| Alexander | <p>Net Access löcht die Laststufen beim Lastmodul !</p> |
|
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 961
|
Hallo Stefan, die Einstellungen der Ausgangsstufen können im NetAccess nicht benutzt werden. Hier ist nur der Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Maximumwächters möglich. Am besten vergibt man ein Veränderbar-Recht, welches man dem NetAccess Benutzer nicht zuordnet. Dann kann es nicht zu Problemem kommen. Alternativ kann man auch nur den Button für die Ausgangsstufen abdecken. |
|---|---|
| 06.02.2014 08:56 |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH
Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de