Als EisBär-Anfänger habe ich nun doch schon einiges umsetzen können, doch bei einem Problem stehe ich nun auf dem Schlauch.

Ausgangslage
Ich habe 4 verschiedene Schaltflächen, welche per interner Kommunikation Dinge erledigen. Dies funktioniert bestens.
Jetzt möchte ich jedoch all diesen 4 Schaltflächen noch im Schalten-Datenpunkt die GLEICHE KNX GA zuweisen.
Hintergrund ist der, dass ich eine KNX Alarm-Leuchte habe, welche durch diese 4 Schaltflächen aktiviert (und später durch eine Quittierung wieder deaktiviert) werden soll.

Problem
Ziehe ich die entsprechende KNX GA auf den Schalten-Datenpunkt der Schaltfläche 1, dann funktioniert dies damit wunderbar (auch die Quittierung).
Sobald ich aber die gleiche KNX GA auf den Schalten-Datenpunkt der Schaltfläche 2 (3,4) ziehe, verschwindet die GA wieder von der ersten Schaltfläche.
D.h. ich kann diese GA immer nur mit einer Schaltfläche benutzen!

Wie kann ich also erreichen, dass eine KNX GA in mehreren Schaltflächen verwendet werden kann? (Ich kann ja kein neues Netz nur dafür erzeugen, sondern nur dem bestehenden Netz anfügen.)

Dasselbe möchte ich später noch für einen externen Signal-Ton (Gong) umsetzen. Egal, welchen Button ich drücke, soll dann der Gong ertönen (wird über eine GA wie bei der Signal-Leuchte gesteuert).

Wäre froh um einen Hinweis!

Die Kommunikations-Netze kann man ja nicht gross bearbeiten. Das macht der Editor mehr oder weniger automatisch. Ich habe im Handbuch auch nicht viel zu diesem Thema gefunden. Denn manchmal möchte man z.B. die GA in einem Netz ändern, was aber scheinbar auch nicht geht. Ich kann nur das Netz trennen, damit werden aber ja auch alle anderen Verknüpfungen zu diesem Netz gelöscht.

04.01.2019 22:44
deckard18 Re: Eine KNX GA mit mehreren Schaltflächen verwenden
Benutzer
Mitglied seit: 25.11.2018
Nachrichten: 3

Habe nun in einem kleinen Testprojekt weitere Tests gemacht und offenbar kann man pro Schaltdatenpunkt (Netz) wirklich nur eine GA definieren.

Also habe ich mal den Ansatz in der ETS gesucht und einfach zusätzliche Dummy GA's für dieses Alarm-Licht (KO) definiert. Jedes dieser GA schaltet das gleiche Licht. Wenn ich aber im EisBär für jede Schaltfläche eine andere (Dummy) GA verbinden kann, sollte es ja wieder funktionieren. Zwar etwas Mehraufwand in der ETS, aber wenns geht...
Und siehe da, dieser Workaround hat dann tatsächlich funktioniert. (Die neu erzeugten GAs werden beim KNX-Import in den EisBär als "Zentralxx" gekennzeichnet. Meine früheren, bestehenden GAs aber nicht. Aber egal...es hat ja einigermassen geklappt.)

Jetzt bin ich aber noch zu einer besseren (und möglicherweise aus Sicht vom Eisbär korrekten) Lösung gekommen: Nämlich über die grafische Logik-Komponente (ODER-Gatter).
Ich verbinde nun alle einzelnen Schaltflächen (Schalten-Datenpunkt) mit den Eingängen des ODER-Gatter und beim Ausgang wird dann einfach EINE GA für das Licht getriggert.
Die ODER-Logik hat noch einen entscheidenden Vorteil (und darum habe ich überhaupt dort gesucht): Ich kann das Alarm-Licht solange aktiviert halten, solange mindestens noch eine Schaltfläche/Alarm auf AN steht. Bei der früheren Variante wurde das Licht zwar von jeder Schaltfläche eingeschaltet (über jeweils eigene Dummy GA), aber sobald nur eine Schaltfläche den Alarm quittierte, ging das Licht aus, obwohl u.u. noch andere Schalflächen/Alarme auf AN waren.

Mit der Logik-Variante kann ich nun alles abdecken und es scheint zumindest in meinem kleinen Testprojekt genau so zu funktionieren.

 

P.S.: Trotzdem dürfte meiner Meinung nach die nachträgliche und flexiblere Bearbeitung von Netzen möglich sein. (Vorallem das Löschen/Ändern EINZELNER Beziehungen in einem Netz)