Hallo zusammen,

ich versuche gerade eine Logik zubauen und komme nicht weiter.

Mein Ziel ist es die Rolladen nicht nur über eine Uhrzeit im Kalender zu fahren, sondern das ganze noch Helligkeitswert abhängig zu machen.

Beispiel:

DIe Kalenderfunktion schickt um 20:30Uhr den Befehl "Rollade runter" und um 07:30Uhr den Befehl "Rollade hoch"

Ich möchte erreichen, das für den Befehl "Rollade runter" noch die Bedingung "Helligkeit kleiner/gleich XX Lux" erfüllt wird. Im Idealfall wird der Helligkeitswert über eine eigene Eingabe in der Visu veränderbar sein.

Für die Helligkeit steht mir der aktueller Helligkeitswert (9.004 Lux / 2bytes) zur Verfügung.

Danke vorab für eure hilfe.

Viele Grüße

Tobias

25.04.2019 20:28
DanielBack Re: Logikeditor - Rolladen Zeit / Helligkeit
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164

Hallo Tobias,

In der Grafischen-Logik kann ein Vergleicher für den Schwellwert der Helligkeit genommen werden. Eingang 1 = Helligkeitswert vom Bus; Eingang 2 = Sollwertvorgabe vom bspw Touch-Werteingabe. Das Ergebnis der Auswertung ist ein bool. Somit kann die Zeitschaltung und die Schwellwertauswertung über ein &-Gatter die Freigabe der Rolladen steuern.


Mit freundlichen Grüßen Daniel Back