| kmfoliographics |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 10
|
Ich möchte den Boolean Wert (AN/AUS) mit einem Werteabhängigen Text vergeben. Dazu habe ich die Komponente auf die Seite eingefügt. Dann den Werteeingang mit dem Datenpunkt verbunden. Nun wird aber "False" und "True" angezeigt. In der Liste kann ich aber nur Integer-Werte auswählen und denen einen Text zuordnen. Hab es dann mit den Werten "1" und "2" gemacht (mein SNMP-Konnektor gibt den True/False Datenpuinkt so nach draußen ?????), Wie ist das richtige Vorgehen in diesem Fall? |
|---|---|
| 14.06.2019 17:55 |
| DanielBack |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164
|
In diesem Fall verwenden Sie bitte den Status-Eingang. Dann können Sie in den Eigenschaften den "Text An" und "Text Aus", sowie die Farbe definieren. Mit freundlichen Grüßen Daniel Back |
|---|---|
| 17.06.2019 08:53 |