Forum

Forum Index -> SCADA - Allgemein -> gezieltes lesen vom Bus
Mtries gezieltes lesen vom Bus
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 13

Hallo alle Zusammen,

ich habe bisweilen ein Problem mit einer Bus komponente.

Meine Heizung wird über einen IP Router ins Knx Netz eingebunden.

Jetzt hatte ich das Thema, dass die Heizung alle zwei Sekunden knapp 20 x2bytes auf den Bus gefeuert hat, kann dies leider nicht einsetllen, dass sie nur nach einer % Änderung oder zyklisch nach x sekunden sich meldet.

Jetzt versuche ich gerade über das gezielte Abfragen der GAs die Daten abzurufen, würde es gerne über SCADA steuern.

Frage nun, wie kann ich nun nur diese Daten auslesen ohne andere GAs über den KNX treiber abzufragen. Bsp -KNX Treiber: Werte vom Bus lesen- was aber wiederum alle Teilnehmer abfrägt.

Möglich wäre ja zyklisch über die grafische Logik oder gibt es was besseres?

 

30.11.2020 14:03
DanielBack Re: gezieltes lesen vom Bus
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164

Hallo,

Das bedeutet, Sie können das zyklische Senden deaktivieren? Im EisBär SCADA können Sie die Komponente "KNX Telegramm Player" verwenden. Hier können Sie die abzufragende Gruppenadresse eintragen. Über eine An-Flanke am Datenpunkt Start/Stopp werden dann alle Gruppenadressen ausgelesen, die Sie in die Liste eingetragen haben.


Mit freundlichen Grüßen, Daniel Back
01.12.2020 14:23
Mtries Re: gezieltes lesen vom Bus
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 13

Hallo Herr Back,

danke für die Info, hätte jetzt den Player nach Bezeichnung anders interpretiert, aber das ist genau was ich brauchte.

Dadurch, dass ich die Flags im ETS für Übertragung herausgenommen und nur Lesen und schreiben aktiviert habe, verhält sich der BUS Teilnehmer ruhig solange bis er abgefragt wird.

Das funktioniert nun hervoragend und die Teilnehmer melden sich nur noch nach Bedarf. 

 

 

04.12.2020 13:07