Hallo, Vielleicht hat ja jemand Erfahrung und kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus. |
|---|---|
| 09.03.2021 18:15 |
| DanielBack |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164
|
Hallo Swaggero_o, Den SMA Home Manager 2 kenne ich leider nicht. Es scheint aber, dass dieser Home Manager ein Modbus-Master ist, welcher die Daten der angeschlossenen Modbus-Slave Geräten abruft. In einem Modbus-Netz darf es allerdings nur 1 Modbus-Master geben, der alle angeschlossenen Slaves abfrägt. In Ihrem Fall müsste eigentlich der EisBär der Master sein. Dazu müssen die Modbusregister für jedes Slave-Gerät, welches ausgelesen werden soll, im Master-Treiber angelegt werden. Eventuell hat der Home Manager noch eine zweite Schnittstelle, die als Slave fungiert? Falls die Dokumentation vom Home Manager nicht ausreicht, würde ich bei SMA direkt nachfragen. Ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen! Mit freundlichen Grüßen, Daniel Back |
|---|---|
| 15.03.2021 15:27 |
| DanielBack |
|
|
Benutzer
Mitglied seit: 16.11.2017
Nachrichten: 164
|
Update: Bei einer Anlage lief der SMA Home Manager 2 in Verbindung mit einem Moxa IO Modul. Über den Manager wird ein Kontakt auf dem IO-Modul für das Einschalten/Ausschalten der Wärmepumpe geschaltet. Das IO Modul habe ich über Modbus TCP auslesen können. Für den SMA HM2 habe ich keine Hinweise gefunden, dass dieser auch direkt ausgelesen werden kann. Mit freundlichen Grüßen, Daniel Back |
|---|---|