Hallo Leute, habe folgendes Problem. Wir haben in unseren Produktionshallen Pausen hupen installiert, die ich über den Eisbären steuern möchte. Die Hupen sind an einem Merten 2fach Schaltaktor (Bestellnummer: 649202). Ich möchte dem Aktor jetzt über den Eisbären sagen, dass er z.B. von Montag bis Donnerstag um 8:30 Uhr 3 Sekunden lang ein Signal geben soll und um 12:30 Uhr auch noch mal 3 Sek. Ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Der Aktor soll zu bestimmten Zeiten ein Signal bekommen. Vielen Dank schon einmal. [ Geändert von agosol am 26.06.2012 08:33 ] |
---|---|
26.06.2012 08:21 |
Alexander |
![]() Pausensignal |
Moderator
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 960
|
Hallo, ich würde dazu im Aktor die Treppenlichtzeitfunktion auf 3 Sekunden einstellen. |
---|---|
26.06.2012 17:53 |
agosol |
![]() Pausensignal |
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Hallo, vielen Dank erst einmal für die Antwort. Das Signal kommt auch an, aber es hört nicht mehr auf. Das heißt es ist ein dauer hupen da. Wie eben gesagt das Signal kommt auch, also die Gruppenadresse wird versendet, aber es wird nicht ausgeschaltet. Die Hupe ist dauer an. Gruß |
---|---|
09.07.2012 09:53 |
agosol |
![]() Pausensignal |
Benutzer
Mitglied seit: 19.01.2016
Nachrichten: 3
|
Hallo zusammen, ich habe das Problem wahrscheinlich selbst gelöst. Ich habe bei den Parameter Einstellungen, den Relaisbetrieb bei dem Kanal 1 auf Öffner und nicht auf Schließer gehabt und deswegen ist es zu dem Effekt gekommen, dass das Signal immer an war und wenn ich die Gruppenadresse losgeschickt habe, war die Hupe 3 sek aus. Versuche es jetzt nochmal und dann mal sehen. |
---|---|